管网叠压供水设备 GB/T38594-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.12 补偿泵
5.12.1 补偿泵调节功能应符合5.3.2和5.4.3的规定。
5.12.2 补偿泵的额定流量应按所需的最大补偿流量选用。
5.12.3 补偿泵的额定扬程,应按其正常出口压力减入口最低压力选择;补偿泵应能承受入口接管处最高工作压力。
   
5.12.2 补偿泵的额定流量应按所需的最大补偿流量选用。
5.12.3 补偿泵的额定扬程,应按其正常出口压力减入口最低压力选择;补偿泵应能承受入口接管处最高工作压力。
  