铝合金门窗 GB/T8478-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.2 出厂检验
7.2.1 组批与抽样规则
7.2.1.1 外观及表面质量和装配质量为全数检验。
7.2.1.2 门窗及框扇装配尺寸偏差检验,每100樘为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。从每个GB/T 8478-2020检验批中按不同类型、品种、系列、规格分别随机抽取5%且不少于3樘。
7.2.2 判定与复验规则
抽检产品检验结果全部符合本标准要求时,判该批产品合格。
抽检产品检验结果如有多于1楼不符合本标准要求时,判该批产品不合格。
抽检项目中如有1樘(不多于1樘)不合格,可再从该批产品中抽取双倍数量产品进行重复检验。重复检验的结果全部达到本标准要求时判定该项目合格,复检项目全部合格,判定该批产品合格,否则判定该批产品出厂检验不合格。
   
