铝合金门窗 GB/T8478-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.1 材料与附件
6.1.1 质量验证
铝合金门窗所用材料及附件进厂时,检查产品合格证或质量保证书等随行技术文件,或通过必要的测量、试验,验证其所标示的性能和质量指标值与附录A所示相应标准(或合同要求)的符合性。
6.1.2 铝合金型材
6.1.2.1 基材横截面及尺寸偏差
基材壁厚采用分辨力为0.5um的膜厚检测仪和分辨力不低于0.02mm的量具测量表面处理层膜厚和型材总壁厚,型材同一类型部位测点不应少于5点。基材的实测壁厚为型材总壁厚与表面处理层厚度之差,精确到0.01mm,取平均值。
基材非壁厚尺寸偏差检验按GB/T5237.1的规定执行。
6.1.2.2 表面处理层厚度
采用分辨力为0.5um的膜厚检测仪在型材的同一类型部位测量,测点不应少于5点,取平均值。
6.1.3 玻璃
玻璃的品种、性能及质量按6.1.1的规定进行验证。
6.1.4 钢材
钢材表面热浸镀锌、锌电镀及防锈涂料处理层厚度检验按GB/T4956的规定进行;钢铁黑色氧化膜质量检验按GB/T15519规定进行。
6.1.5 密封及弹性材料
密封材料与所接触材料的相容性、黏结性、污染性,以及玻璃支承、定位弹性材料的性能质量,按使用要求和6.1.1的规定进行验证。
6.1.6 五金配件与紧固件
五金配件承载能力及反复启闭性能和紧固件的材质与力学性能,按6.1.1的规定进行验证。
   
                - 上一节:6 试验方法
 - 下一节:6.2 外观与表面质量
 