关于内衬风管、走道宽度、管道风速问题的复函(烟标〔2019〕31号)
关于内衬风管、走道宽度、管道风速问题的复函(烟标〔2020〕31号)
应急管理部四川消防研究所
关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函
烟标 [2019]31号
关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函
烟标 [2019]31号
成都基准方中建筑设计有限公司:
来函收悉,现回复如下:
加压送风机的进风段和排烟风机的出风段应采用管道形式与室外连通,当确有困难时,应通过增大风机压头、扩大风井截面、提升壁面光滑度等组合技术手段确保系统压力、风量不受影响,使其效果与采用管道形式时一致;《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)尚无针对走道局部超过 2.5m 情形的具体技术规定;计算管道风速时可按系统计算风量计算。
此复
来函收悉,现回复如下:
加压送风机的进风段和排烟风机的出风段应采用管道形式与室外连通,当确有困难时,应通过增大风机压头、扩大风井截面、提升壁面光滑度等组合技术手段确保系统压力、风量不受影响,使其效果与采用管道形式时一致;《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)尚无针对走道局部超过 2.5m 情形的具体技术规定;计算管道风速时可按系统计算风量计算。
此复
应急管理部四川消防研究所
2019年9月6日
2019年9月6日

目录
返回
上节
下节
