柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.11 温度循环泄漏试验
灭火剂瓶组按设计的最大充装密度(或充装压力)充装灭火剂,并充压至贮存压力。驱动气体瓶组按设计的最大充装压力充装驱动气体。压力显示器按工作位置安装在灭火剂瓶组(或驱动气体瓶组)上,使其处于正常工作状态。
称重用试验设备的最小分度值应不大于样品中灭火剂允许损失量上限的1/3。
采用压力损失作判断时,试验样品上须安装(或更换)检验用精密压力测量仪表。将被检样品置于恒温室中,温度控制在25℃±1℃,放置24h后读取被检瓶组压力值。采用质量损失作判断的样品只记录称重值,无恒温要求。
试验在温度试验箱中进行。然后按下列顺序循环放置3个周期。
最高工作温度±2℃,时间24h;
最低工作温度±2℃,时间24h;
上述最高和最低工作温度应符合表1规定。当生产单位推荐的工作温度范围超出上述温度界限时,可按推荐的最高和最低工作温度进行上述温度循环泄漏试验。
上述循环试验后,将被检样品置于25℃±5℃环境中放置24d后结束该试验。试验后,被检瓶组压力值读取和称重的程序要求与试验前相同。以自动方式启动瓶组,试验结果应符合5.8.3的规定。
- 上一节:6.10 超压试验
- 下一节:6.12 工作可靠性试验
