柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.6.2 B类火灭火试验
a)油盘、氧浓度测量取样点,温度测点的布置见图1。油盘底部距地面600mm。油盘为钢质正方形,面积0.25m2±0.02m2,高106mm,钢板厚2.5mm。油盘内加入12.5L正庚烷,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm。
对于全淹没应用的灭火装置还应在试验空间的墙角处布置试验罐。试验罐为钢质圆形,内径75mm至90mm,高不小于100mm,壁厚不小于2mm,试验罐底部垫水,上部正庚烷高度为50mm,液面距试验罐口10mm~20mm。将4个试验罐置于试验空间四墙面对角位置,两上两下交错放置。下角试验罐置于地面上,距墙50mm。上角试验罐口距吊顶300mm,距墙50mm。当灭火剂喷射流动直接影响试验罐火焰正常燃烧时,可在垂直于灭火剂喷射流动方向上安装挡板消除对火焰的直接影响。
正庚烷的馏分:
——初馏点:90℃;
——50%:93℃;
——干点:96.5℃;
——比重:(15.6℃/15.6℃)0.719;
——雷德(Reid)蒸气压:13.79kPa。
b)将开启氧浓度分析仪和测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘和试验罐,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动装置灭火。在装置启动时,试验空间内的空气中氧含量不得低于正常大气条件下空气中氧含量0.5%(体积比)。灭火剂喷射前,由燃烧生成物引起的氧浓度变化不得超过1.5%(体积比)。
c)试验记录:试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
试验空间内各测温点的温度变化;
装置喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
灭火时间;
释放到试验空间内的灭火剂总量;
装置喷射过程中和喷射后的控制盘各项功能。
试验结果应符合5.7.1和表1的规定。
