6.6.1 试验准备
a)试验空间
试验空间大小为装置实际保护的最大空间。试验空间若设泄压口,应设在3/4空间高度以上或顶部。
b)灭火装置
试验前灭火装置应在20℃±2℃温度下放置16h以上。
c)喷嘴布置
喷嘴的位置应保证灭火剂不应直接喷向试验火、不应引起燃料的飞溅。
d)氧浓度测量
氧浓度分析仪的分辨率不低于0.1%(体积比),通道数量宜取3。连续测量,试验使用范围:17%~21%(体积比)。
e)温度测量
测温仪表时间常数不大于1s,通道数量宜取3。连续测量,测量范围:0℃~1200℃。
