柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.5 装置联动试验
试验应在20℃±5℃的环境条件下进行,装置至少应进行6.5.1和6.5.2的联动试验,每次试验前均要检查装置是否安装完好,并按表1规定的贮存压力值向容器内充装压缩空气或氮气。
6.5.1 自动控制状态下的联动试验
给火灾探测器施加火灾模拟信号(如烟、温等)至控制器发出灭火指令为止,使控制器自动启动灭火装置驱动器,打开容器阀,喷放压缩气体。
试验期间和试验后,对装置进行检查,其结果应符合5.6规定。
6.5.2 手动控制状态下的联动试验
将控制器开关由“自动”转换到“手动”对火灾探测器施加火灾模拟信号(如烟、温等)使其发出火灾报警信号,持续1min,灭火装置的驱动器应不会自动启动,用手按下“紧急启动”按钮启动驱动器,打开容器阀,喷放压缩气体。
试验期间及试验后,对装置进行检查,其结果应符合5.6规定。
6.5.3 机械应急操作下的联动试验
启动机械应急操作机构,使容器阀动作。喷放压缩气体。
