柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.3 绝缘电阻测定
6.3.1 试验装置应满足下述要求:
——试验电压:(500±50)Vd.c;
——测量范围:(0~500)MΩ;
——最小分度:1MΩ;
——计时:60s±5s。
6.3.2 通过绝缘电阻试验装置,分别对装置的下述部位施加500V±50V直流电压60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
a)有绝缘要求的外部带电端子与柜体之间;
b)电源插头与柜体之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网),试验结果应符合5.4规定。
