柜式气体灭火装置 GB16670-2006
5.14 减压部件
柜式氮气、氩气气体灭火装置应加装减压部件。
5.14.1 工作压力
减压部件的工作压力应符合表1的规定。
5.14.2 强度要求
按6.8规定的方法进行液压强度试验,减压部件不得渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.14.3 密封要求
按6.9规定的方法进行气密性试验,减压部件应无气泡泄漏。
试验压力为最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.14.4 减压特性
按6.17规定的试验方法,减压部件在规定流量范围内测出的减压特性与生产单位公布值相比,其差值不应大于公布值的10%。
5.14.5 标志
在减压部件的明显部位标出:生产单位或商标、型号规格、介质流动方向等。
5.14.1 工作压力
