消火栓箱 GB/T14561-2019
6.5 箱门试验
6.5.1 试验准备
试验准备同6.4.1。
6.5.2 箱门开启角度试验
将箱门开启至最大位置,用量角器测量箱门外表面与门框间的夹角并记录。
6.5.3 箱门开启拉力试验
在垂直箱门方向,用精度不低于2级的测力计测出箱门手把处的开启拉力并记录。