消火栓箱 GB/T14561-2019
5.9 消火栓箱内配置消防器材的性能及尺寸
5.9.1 室内消火栓
5.9.1.1 一般规定
消火栓箱内配置的室内消火栓应为符合GB3445规定的合格产品,其关键性能应满足5.9.1.2、5.9.1.3的要求。
5.9.1.2 密封性能
按6.9.1.1规定的方法进行密封性能试验,室内消火栓各密封部位在1.6MPa的水压下,保压2min,应无渗漏现象。
5.9.1.3 水压强度
按6.9.1.2规定的方法进行水压强度试验,室内消火栓的阀体和阀盖在2.4MPa的水压下,保压2min,应无破裂和渗漏现象。
5.9.2 消防接口
5.9.2.1 一般规定
消火栓箱内配置的消防接口应为符合GB12514.1规定的合格产品,其关键性能应满足5.9.2.2~5.9.2.4的要求。
5.9.2.2 密封性能
按6.9.2.1规定的方法进行密封性能试验,消防接口在1.6MPa水压下,保压2min,应无渗漏现象。
5.9.2.3 水压强度
按6.9.2.2规定的方法进行水压强度试验,消防接口在2.4MPa水压下,保压2min,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作使用。
5.9.2.4 水带接口抗跌落性
按6.9.2.3规定的方法进行跌落试验,水带接口从1.50m高处自由跌落5次,应无损坏并能正常操作。
5.9.3 消防水带
5.9.3.1 一般规定
消火栓箱内配置的消防水带应为符合GB6246规定的合格产品,其关键性能应满足5.9.3.2~5.9.3.5的要求。
5.9.3.2 长度
消火栓箱内配置的消防水带的长度应为
m或
m。
m或
m。
5.9.3.3 密封性能
按6.9.3.2规定的方法进行密封性能试验,消防水带在0.8MPa水压下,保压5min,消防水带全长应无泄漏现象。
5.9.3.4 耐压性能
按6.9.3.3规定的方法进行耐压性能试验,消防水带在1.2MPa水压下,保压5min,应无渗漏现象。在2.4MPa水压下,保压5min,不应爆破。
5.9.3.5 扭转方问
按6.9.3.2规定的方法进行试验,在水压作用下,沿水流方向看,消防水带不应产生逆时针扭转。
5.9.4 消防水枪
5.9.4.1 一般规定
消火栓箱内配置的消防水枪应为GB8181规定的合格产品,其关键性能应满足5.9.4.2、5.9.4.3的要求。
5.9.4.2 密封性能
按6.9.4规定的方法进行密封性能试验,枪体及各密封部位应无渗漏。
5.9.4.3 耐水压强度
按6.9.4规定的方法进行水压强度试验,水枪不应出现纹裂、断裂或影响正常使用的残余变形。
5.9.5 消防软管卷盘
5.9.5.1 一般规定
5.9.5.1 一般规定
消火栓箱内配置的消防软管卷盘应为符合GB15090规定的合格产品,其关键性能应满足5.9.5.2~5.9.5.8的要求。
5.9.5.2 基本性能参数
消防软管卷盘的基本性能参数应符合表2的规定。

5.9.5.3 操作性能
摇臂应能从箱体内向外作水平摆动,摆动角不应小于90°,摆动时应无卡阻和松动,驱使摆动的力不应大于50N。消防软管卷盘转动的启动力矩不应大于20N·m。
5.9.5.4 连接性能
按6.9.5.3规定的方法进行连接性能试验,消防软管卷盘的卷盘轴与弯管、软管与软管盘进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接应牢固可靠,在0.8MPa水压下不应有脱离及渗漏现象。在1.2MPa水压下,各零件不应产生影响正常使用的变形和损坏。
5.9.5.5 进水控制阀水压强度
按6.9.5.4规定的方法进行试验,进水控制阀在2.4MPa水压下,保压2min,阀体不应有破裂和渗漏现象。
5.9.5.6 抗冲击性能
按6.9.5.5方法试验后,消防软管卷盘不应产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压下各连接部位不应有渗漏现象。
5.9.5.7 负荷性能
按6.9.5.6方法试验后,消防软管卷盘不应产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压下各连接部位不应有渗漏现象。
5.9.5.8 软管性能
按6.9.5.7规定的方法进行试验,软管在1.2MPa压力下,不应有渗漏现象;在2.4MPa压力下,软管不应爆破,膨胀应均匀、无局部凸起现象。
5.9.6 电器设备
5.9.6.1 消火栓按钮
消火栓箱内配置的消火栓按钮应为符合GB16806-2006中4.12规定。
5.9.6.2 应急照明灯
消火栓箱内配置的应急照明灯应满足以下要求:
a)应急照明灯的应急转换时间不应大于3s,应急工作时间不应小于30min。
b)应急照明灯在主电电压为187V~242V范围内,不应转人应急状态。应急照明灯由主电状态转人应急状态时的主电电压应在132V~187V范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压应不大于187V。
c)应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量不应低于光源在额定电压时光通量的70%。
d)使用荧光灯为光源的应急照明灯不应将启辉器接入应急回路。
e)应急照明灯应设接地端子,且端子标示清晰。
f)消火栓箱内设有微动开关,箱门开启时应急照明灯应被点亮。
g)应急照明灯的安装应具有防水措施。
5.9.6.3 音响警报器
配置音响警报器件的消火栓箱,其警报音响在额定工作电压下,距离1m远处的声压级不应低于65dB(A)。在85%额定工作电压条件下应能发出上述规定的警报音响。
5.9.6.4 接线端子
消火栓箱内各电器设备的接线端子均不应裸露,在正常大气条件下各接线端子与箱体之间的绝缘电阻不应小于50MΩ。
目录
返回
上节
下节
