消火栓箱 GB/T14561-2019
5.4 箱体刚度
5.4.1 安装消防软管卷盘的箱体侧面,在150N·m的力矩下,最大凹陷变形不应超过2.0mm,消防软管卷盘固定座不应出现可见的变形、开焊等缺陷。
5.4.2 挂置式和托架式消火栓箱其固定水带挂架及托架的箱面,在40N·m的力矩下最大凹陷变形不应超过2.0mm,消防水带挂架或托架不应出现可见的变形、开焊等缺陷。
5.4.3 盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面,在20N·m的力矩下,最大凹陷变形不应超过2.0mm,消防水带盘不应出现可见的变形、开焊等缺陷。
目录
返回
上节
下节
