自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
附录B (资料性附录)误差限的计算方法
玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法如下:
a) 非偏标准偏差S的计算见式(B.1):
a) 非偏标准偏差S的计算见式(B.1):

式中:
x一载荷的平均值,单位为牛顿(N);
xi一每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
n—试样的数量。
b) 玻璃球破碎载荷下限误差TL1的计算见式(B.2):

式中:
Z1一玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
Z1一玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
τ —从表B.1中查得的系数;
S1—玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
c) 玻璃球设计载荷上限误差TL2的计算见式(B.3):
c) 玻璃球设计载荷上限误差TL2的计算见式(B.3):

式中:
Z2—玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛顿(N);
τ—从表B.1中查得的系数;
S2一玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。