自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.28 侧向喷洒试验
应按下列要求进行:
a) 公称动作温度为57℃~77℃的喷头进行本项试验;
b) 高温度等级的喷头用同结构的低温度等级喷头进行本项试验;
c) 将1只直立型或下垂型喷头安装在试验管线上,在同一水平面上与被试喷头相距1.83 m(中心与中心之间),安装一只同型号、同规格的已开启喷头;
d) 喷头分别安装在独立的相互平行的管线上,喷头的框架所在平面与管线平行,溅水盘位于平面吊顶下560mm;
e) 水从已开启的喷头中洒出,工作压力为0.70MPa,当水流稳定后,点燃燃料盘中的正庚烷;
f) 燃料盘为正方形,边长300mm,深100mm,上边缘距喷头热敏感元件150mm,位于被试喷头正下方,盘内放有0.5 L正庚烷;
g) 在喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验;
h) 在喷头溅水盘处于吊顶平面下150mm的条件下,重复上述两个试验。