自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.12 热稳定性试验
7.12.1 试验前将5只玻璃球型喷头试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min。
7.12.2 试验在液浴中进行,公称动作温度不超过79℃的喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的喷头使用油浴(或其他适当的介质)进行试验。
7.12.3 将喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于喷头动作温度范围下限(10±0.5)℃。5min后将喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入(10±0.5)℃的液浴中。
7.12.4 试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.11 疲劳强度试验
- 下一节:7.13 振动试验
