自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019

7.7 水冲击试验
7.7.1 将5只试样按正常安装位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa至2.5
MPa的交变水压试验。压力交变每分钟不超过60次。
MPa的交变水压试验。压力交变每分钟不超过60次。
7.7.2 在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。