自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019


7.4 布水试验
7.4.1 CHSA喷头布水试验
7.4.1.1 试验室面积应不小于30m×30m,高度不小于18 m,吊顶可升降。
7.4.1.1 试验室面积应不小于30m×30m,高度不小于18 m,吊顶可升降。
7.4.1.2 将4只喷头按正常位置安装在试验管路上,喷头安装间距为3m×3m,其中公称流量系数不大于202的喷头安装在DN50的配水支管上,公称流量系数大于202的喷头安装在DN65或更大的配水支管上。
7.4.1.3 直立型喷头溅水盘距吊顶的距离为200mm,下垂型喷头溅水盘距吊顶的距离为400mm。
7.4.1.4 将36只0.5m×0.5m×0.5m集水盒布置在4只喷头的正下方,按表12规定的条件进行布水试验,试验时间不少于3min,测量每个集水盒的水量,计算每个集水盒的布水密度和整个保护面积内的平均布水密度。


7.4.2 CMSA 喷头布水试验
应按下列要求进行:
a) 试验室面积不小于7m×7m,16只尺寸为300mm×300mm的集水盒呈正方形放置在试验室中间位置;
b) 试验布置见图2,CMSA喷头安装在DN32的配水支管上,喷头溅水盘距集水盒上沿2.3m;
c) 试验时每只喷头流量为227L/min,试验时间为3min,测量并计算集水盒中的洒水密度。