自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.26 耐盐雾腐蚀性能
按7.24规定的方法进行试验,喷头不应产生腐蚀损坏。
本项试验后,所有试样进行试验压力为1.20MPa的水压密封试验,应符合6.4.1的规定。然后进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.8的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.25 耐硫化氢气体腐蚀性能
- 下一节:6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
