自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.22 动态热性能
6.22.1 CMSA喷头动态热性能
6.22.1.1 按7.20规定的方法在标准方位进行试验,任一响应时间系数(RTI)值(以下简称为RTI值)应大于80(m•s)0.5且小于或等于350(m•s)0.5。
6.22.1.2 按7.20规定的方法在偏离最不利方位15° 方位进行试验,任一RTI值不应超过600(m•s)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%两者之中的较小者。
6.22.1.3 按7.19规定的方法进行环境试验后,试样应按7.20规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m•s)0.5且小于或等于350(m•s)0.5。另外平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
6.22.2 CHSA喷头动态热性能
6.22.2 CHSA喷头动态热性能
6.22.2.1 按 7.20规定的方法在标准方位进行试验,并应符合下列要求:
a) 快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(m•s)0.5;
b) 特殊响应喷头的平均RTI值应大于50(m•s)0.5 且小于或等于80(m•s)0.5;
c) 且任一RTI值不应小于40(m•s)0.5或大于100(m•s)0.5;
d) 标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m•s)0.5且小于或等于350(m•s)0.5。
6.22.2.2 按7.20规定的方法在偏离最不利方位一个角度进行试验,每一RTI值不应超过600(m•s)0.5 或在标准方位下测得的平均RTI值的250%两者之中的较小者。
6.22.2.3 按7.19规定的方法进行环境试验后,试样应按7.20规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,并符合下列要求:
a) 快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(m•s)0.5;
b) 特殊响应喷头的任一RTI值应大于50(m•s)0.5且小于或等于80(m•s)0.5;
c) 标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m•s)0.5且小于或等于350(m•s)0.5;
d) 平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。