自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.19 冷冻性能
按7.17规定的方法进行试验,试验后,喷头应符合下列要求之一:
a) 有可见损坏;
b) 在不超过0.05MPa水压下出现泄漏;
c) 无损坏,所有试样进行水压密封试验应符合6.4.1的规定, 进行标准方位的动态热试验,应符合6.22中的相关规定。