自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5135.1 自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头
GB 5135.1 自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头
GB 5135.9 自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头
GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 31431—2015 灭火系统A类火试验用标准燃烧物
目录
返回
上节
下节
