自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            附录B (资料性附录)玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法
	B.1 计算非偏标准偏差
	    非偏标准偏差的计算按式(B.1):
	
		
	

		    式中:
x——载荷的平均值,单位为牛顿(N);
X1——每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
n——试样的数量。
		
x——载荷的平均值,单位为牛顿(N);
X1——每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
n——试样的数量。
			B.2 计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
		
			    玻璃球破碎载荷下限误差的计算按式(B.2):
			
				
			
				
		
	
				    式中:
Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
τ——从表B.1中查得的系数;
S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
			Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
τ——从表B.1中查得的系数;
S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
					B.3 计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
				
					    玻璃球设计载荷上限误差的计算按式(B.3):
					
						
					
						
				
			
						    式中:
					
						    Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛顿(N);
τ——从表B.1中查得的系数;
S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
					τ——从表B.1中查得的系数;
S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。

  