【已作废】阻燃和耐火电线电缆通则GB/T19666-2005
4 型号
4.1 型号组成
阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号两部分组成,见图1。
4.2.1 燃烧特性代号见表1。
4.2.2 现行产品燃烧特性代号见表 2。有多种燃烧特性要求时,其代号按无卤(有卤省略)、低烟、低毒、阻燃或耐火的顺序排列。
电线电缆型号一般由系列代号、材料代号和使用特性、结构特征等组成。在本标准中直接采用相关电线电缆的型号。但下列代号意义扩展如下:
Y——聚乙烯或聚烯烃绝缘或护套;
YJ——交联聚乙烯或交联聚烯烃绝缘或护套;
3——聚乙烯或聚烯烃外护套;
4——交联聚乙烯或弹性体外护套;
6——非磁性金属带铠装;
7——非磁性金属丝铠装。
4.4 产品的表示方法
产品用“型号、规格及本标准编号/相关产品标准编号”表示。相关产品标准参见附录A。
示例1:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆为:ZA-VV 规格(略) GB/T 19666-2005/GB/T 12706.1-2002
示例2:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆为:ZB-YJV 规格(略) GB/T 19666-2005/GB/T 12706.1-2002
示例3:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆为:ZCN-YJV规格(略) GB/T 19666-2005/GB/T 12706.1-2002
示例4:交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆为:WDZB-YJY 规格(略) GB/T 19666-2005/GB/T 12706.1-2002
示例5:聚氯乙烯绝缘阻燃D类固定布线用电线为:ZD-BV 规格(略) GB/T 19666-2005/GB 5023.3-1997
示例6:聚氯乙烯绝缘轻型聚氯乙烯护套阻燃C类电缆为:ZC-BVV 规格(略) GB/T 19666-2005/GB 5023.4-1997
示例7:聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类控制电缆为:ZA-KVV22 规格(略) GB/T 19666-2005/GB 9330-1988
示例8:聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚烯烃护套单层纵包轧纹钢带铠装聚烯烃外护套无卤低烟阻燃B类市内通信电缆为:WDZB-HYAT53规格(略) GB/T 19666-2005/GB/T 13849.2-1993
阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号两部分组成,见图1。

图1 阻燃和耐火电线电缆的型号组成
4.2 燃烧特性代号和顺序排列4.2.1 燃烧特性代号见表1。
表1 燃烧特性代号

表2 现行产品燃烧特性代号

4.3 电线电缆型号
