【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
7.3 检验结果判定
7.3.1 型式检验
室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。
——出现A类项目不合格;
——出现B类项目不合格数大于等于2;
——出现C类项目不合格数大于等于4;
——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。
7.3.2 出厂检验
室内消火栓的出厂检验项目全部合格,该批室内消火栓为合格。
有一项A类项目不合格,则该批室内消火栓为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判该批室内消火栓不合格。
