【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
6.14 耐腐蚀性能
6.14.1 试验前将试件表面用中性清洗液浸泡清洗,再用清水漂洗,干燥后按正常安装状态置于盐雾箱内。
6.14.2 盐雾腐蚀试验的试验条件如下:
——盐溶液浓度:50g/L±1g/L;
——盐雾沉降率:1.0mL/h〜2.0mL/h(在80cm2水平收集区内);
——盐溶液在35℃时的pH值应保持在6.5〜7.2范围内;
——盐雾箱内存放试件的空间温度为35℃±2℃。
——喷雾方法采取连续喷雾8h,然后停喷16h,24h为一周期,共进行5个周期。停止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱,使其自然冷却。
6.14.3 试验结束后,取出试件,用流动冷水冲洗试件表面,并在室温下干燥24h以上。干燥后,试样分别按6.7、6.8、6.11的试验方法进行阀杆升降性能、旋转性能、密封性能检验,其结果应分别符合5.8、5.9、5.12的规定。
