6.11 密封性能
6.11.1 试验装置
试验装置同6.4.1.1规定。
6.11.2 试验准备
试验准备同6.7.2规定。
6.11.3 阀瓣与阀座间密封性能试验步骤
用手转动手轮将阀瓣关闭,从进口端加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,保压2min,其结果应符合5.12的规定。
注:实现阀瓣与阀座间的密封,靠用手转动手轮的力使之关闭而取得,不应借用工具辅助。
6.11.4其他连接部位的密封性能试验步驟
封住出口端,提起阀瓣至最大开启位置,从进口端进水加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,保压2min,其结果应符合5.12的规定。
6.11.5 旋转型室内消火栓的密封性能试验步骤
将旋转型室内消火栓进行100次0°〜360°旋转试验后,用手转动手轮将阀瓣关闭,从进口端加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,保压2min,阀瓣与阀座间、阀底座与栓体间应符合5.12的规定。然后封住出口端,提起阀瓣至最大开启位置,从进口端进水加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,保压2mirx,其结果应符合5.12的规定。
