锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
8.5 工艺真空系统
8.5.1 锂离子电池工厂工艺真空系统宜根据生产性质和真空度的不同分系统设置。
8.5.2 工艺真空系统设置除应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472外,还应符合下列规定:
1 锂离子电池生产的真空系统应根据工艺特性选择设计;
2 正负极制造的合浆真空系统宜独立设置;
3 当工艺生产设备排出有腐蚀性气体时,真空系统宜选用耐腐蚀的真空泵;当真空泵无耐腐蚀功能时,对腐蚀性气体宜采取预处理措施;
4 当工艺生产设备排出有爆炸性气体时,工艺真空系统应满足相应防爆要求;
5 注液真空泵轴承宜设置温度监控;
6 真空系统宜设置智能控制系统。
条文说明
8.5.2 锂离子电池厂房宜根据生产性质和真空度的不同分系统设置,一般包括匀浆真空系统、烘烤真空系统、注液真空系统和全厂自动化真空系统。
为防止正负极材料交叉污染,正负极匀浆工艺真空系统宜分开设置,同时配有小型真空储压罐储存真空压力和缓冲,实际工作真空压力范围一般为-90kPa~-95kPa,较高为-95kPa~-98kPa。
烘烤真空系统一般就近布局真空设备或系统,以减少真空压力损耗。实际工作真空压力范围一般为:普通烤箱-95kPa~-99kPa,高真空烤箱1Pa~100Pa(绝对压力),高真空自动烘烤干燥线1Pa~100Pa(绝对压力)。真空系统连接各个烘箱或隧道线时,一般采取措施规避可能的串气氧化。
注液真空系统一般配置较大容量真空储压罐储存真空压力和缓冲,储罐单个容积1m³~3m³。实际工作真空压力范围要求为:一般为-90kPa~-95kPa,较高为-95kPa~-98kPa。当真空设备为油封式、水环式、爪式、活塞式真空泵时,系统需配置介质过滤装置或捕集装置,防止电解液腐蚀真空泵。
全厂自动化真空系统工作真空压力范围一般为-70kPa~-95kPa。同时配置较大容量真空储压罐储存真空压力和缓冲工位压力损耗。各工艺设备真空抽气口不宜长期开放大气,导致系统压力快速衰减;末端设置电磁阀,不使用时电磁阀自动关闭。
抽取电解液的真空泵要考虑足够的冷却能力,必要时加轴承的温度监控,防范摩擦生热自燃。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.4 惰性气体系统
- 下一节:8.6 NMP回收及电解液供应系统
