锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
7.3 厂房结构设计
7.3.1 锂离子电池生产厂房的结构型式宜选用门式轻钢结构、多层钢结构或混凝土框架结构。
7.3.2 锂离子电池生产厂房屋盖系统根据其结构型式、开间跨度大小可采用下列结构形式:
1 有保温层的压型钢板轻型屋面;
2 钢梁、钢屋架加压型钢板现浇钢筋混凝土屋面;
3 钢梁、钢屋架加钢筋桁架模板现浇钢筋混凝土屋面;
4 现浇钢筋混凝土屋面。
7.3.3 锂离子电池生产厂房楼地面使用荷载标准值应根据设备的布置、重量、基座平台的构造、搬运动线等确定。
7.3.4 锂离子电池生产厂房楼屋面的吊挂荷载标准值应根据吊挂层的构造、管道布置等因素确定。
7.3.5 锂离子电池生产厂房整体抗震计算时,建筑重力荷载代表值中可变荷载取值宜按楼层设备实际荷载情况确定。
7.3.6 混浆、辊压等重量超重的设备和有振动的设备应采用独立地基。
7.3.7 立体库地面使用荷载应按实际情况确定,不均匀沉降差宜控制在1/500以内。结构地面完成面平整度应满足2m内不大于5mm,最终地面平整度应满足2m内不大于2mm、50m内不大于25mm的要求。
条文说明
7.3.1 从经济性角度出发,当用单层结构时,宜采用门式轻钢结构,当用多层结构时,宜用钢结构或混凝土框架结构,有利于降低总体结构成本。
7.3.3 锂离子电池生产厂房使用荷载标准值根据设备的布置、重量、基座平台的做法、搬运动线等确定。当缺乏相关数据时,一般地面荷载标准值取10.0kN/㎡,楼面使用荷载标准值取6.0kN/㎡~
7.0kN/m²。
7.3.4 锂离子电池生产厂房楼屋面的吊挂荷载标准值应根据吊挂层的做法、管道布置等因素确定,当缺乏相关数据时,一般洁净区吊挂荷载取1.0kN/㎡~1.2kN/㎡。