火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019
附录F 系统日常巡查记录
F.0.1 表F中带有“☆”标的项目和子项内容为可选项,当不涉及此项目或子项时,检测、验收记录不包括此项目或子项。
F.0.2 设备数量应为巡查区域设置的系统设备的数量,设备的外观、运行状况正常时,在对应正常记录表格框中勾选相应的记录项
;设备的外观破损、设备运行异常时,应描述故障现象,并填写现场处理情况及保修情况记录。
F.0.2 设备数量应为巡查区域设置的系统设备的数量,设备的外观、运行状况正常时,在对应正常记录表格框中勾选相应的记录项
;设备的外观破损、设备运行异常时,应描述故障现象,并填写现场处理情况及保修情况记录。