【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
6.4 固定接口
6.4.1 密封性能
6.4.1.1 试验装置
试压泵并配置稳压装置;
压力表:精度不低于1.5级,量程不超过6MPa;
秒表。
6.4.1.2 试验步骤
将固定接口试样与相应规格的接口闷盖连接后,安装在试验装置上,灌水并排除试样中空气,缓慢而均匀地升压1.6MPa,保压2min,观察保压过程中试样的状况,测试结果应符合5.5.1规定。
6.4.2 水压强度
6.4.2.1 试验装置同6.4.1.1的规定。
6.4.2.2 用6.4.1.2试验方法将水压升压至2.4MPa,保压2min,测试结果应符合5.5.2规定。
