自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.24 盐雾腐蚀试验
	7.24.1 用于一般环境的洒水喷头
	    应按下列要求进行:
	    a)试验在盐雾试验箱中进行;
b)使质量比为20%的氯化钠盐溶液雾化形成盐雾,盐溶液的密度为1.126g/mL~1.157g/mL,pH值为6.5~7.2;
c)将5只洒水喷头试样从入口充入蒸馏水,在螺纹处用与盐雾不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,按工作位置支撑或悬挂在盐雾试验箱的试验区,试验区的温度应保持在(35±2)℃,喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa;
d)使用过的盐溶液应收集起来,不应循环使用;
e)应将试样蔽护以防凝液滴落在其上面;
f)在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定雾化速率和盐浓度;
g)在连续16h中,收集区内每80cm²面积每小时应能收集到1mL~2mL盐溶液,盐溶液的质量浓度应为(20±1)%;
h)经过10d的试验后将洒水喷头从盐雾试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d;
i)试验后将喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生断裂或损坏;
j)随后进行0.035MPa压力下的功能试验。
	7.24.2 用于腐蚀环境的洒水喷头
	    应按下列要求进行:
	    a)用于腐蚀环境的喷头按7.24.1规定的方法进行试验,盐雾试验的周期应从10d延长至30d;
b)试验后将洒水喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生断裂或损坏;
c)随后进行0.035MPa压力下的功能试验。
b)试验后将洒水喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生断裂或损坏;
c)随后进行0.035MPa压力下的功能试验。
  