自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.20 高温试验
	    应按下列要求进行:
	    a)将2只去掉感温释放机构的洒水喷头,竖直放入温度试验箱中,试验温度为(800±10)℃,历时15min;
b)然后夹持洒水喷头的螺纹处将其取出,立即浸入(15±2)℃的水中,检查喷头体是否发生变形或损坏。
b)然后夹持洒水喷头的螺纹处将其取出,立即浸入(15±2)℃的水中,检查喷头体是否发生变形或损坏。
  