自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.18 翻滚试验
	    应符合下列要求:
a)干式洒水喷头不进行本项试验,隐蔽式洒水喷头去掉装饰盖板后进行本项试验;
b)取5只洒水喷头逐个进行3min的翻滚试验;
c)带有运输护帽的洒水喷头,如果只有当洒水喷头完全安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行翻滚试验;
d)将每只洒水喷头放入乙烯树脂制成的正六棱柱形试验装置中;
e)沿旋转轴方向装置长为254mm,六边形平面平行边之间相距305mm,每一次试验,试验装置内装入1只洒水喷头和5只木块;
f)木块为38mm×38mm×38mm的硬木立方体;
g)试验装置以1圈/s的速率绕其轴旋转;
h)试验后,检查洒水喷头是否出现损坏,所有试样进行水压密封试验。
