自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.14 热稳定性试验
	    应符合下列要求:
	    a)试验前将5只洒水喷头试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min;
b)试验在液浴中进行,公称动作温度不超过79℃的洒水喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的洒水喷头使用油浴(或其他适当的介质)进行试验;
c)将洒水喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于洒水喷头动作温度范围下限(10±0.5)℃,5min后将洒水喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入(10±0.5)℃的液浴中;
d)试验后,所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验。
