自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.30 防水罩性能
	6.30.1 防护角
	    按7.28.1规定的方法进行试验,防水罩为洒水喷头的热敏感元件提供的防护角应不大于45°。
	6.30.2 抗转动
	    按7.28.2规定的方法进行试验,防水罩在4.0N·m的力矩作用下不应发生转动;如果防水罩在4.0N·m的力矩作用下转动,洒水喷头平均工作载荷的变化不应超过±10%。
  