自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
	    按7.25规定的方法进行试验,洒水喷头不应产生腐蚀损坏。
	    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.5.1和6.10.1的规定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.26 耐盐雾腐蚀性能
 - 下一节:6.28 耐环境温度性能
 
