自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.24 耐应力腐蚀性能
	6.24.1 耐氨应力腐蚀性能
	    按7.22.1规定的方法进行试验,洒水喷头的铜合金部件不应断裂或损坏。
	    本项试验后的所有试样应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.5.1和6.10.1的规定。
	
		6.24.2 耐氯化镁应力腐蚀性能
	
		    当洒水喷头使用不锈钢部件时,应按7.22.2规定的方法进行试验,洒水喷头的不锈钢部件不应断裂或损坏。
	
		    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.5.1和6.10.1的规定。
  