自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.20 抗翻滚性能
按7.18规定的方法进行试验,洒水喷头应无明显损坏。本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验,并应符合6.5.1的规定。