自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.9 静态动作温度
	6.9.1 洒水喷头按7.7a)~h)规定的方法进行试验,应符合下列要求:
	    a)公称动作温度不超过200℃的洒水喷头,实际动作温度不应超过式(2)规定的范围。
	X±(0.035X+0.62)……(2)
	    式中:
	    X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。
	    b)公称动作温度超过200℃的洒水喷头,实际动作温度应符合下列规定之一:
	    1)不应超过式(2)规定的范围;
	    2)在公称动作温度至公称动作温度的107%范围内。
	6.9.2 在预定的动作温度范围内,如果任意一只洒水喷头的玻璃球出现部分破裂或易熔元件出现部分动作,还应按7.7i)~j)规定的方法进行空气浴试验,洒水喷头应全部动作。
	6.9.3 隐蔽式洒水喷头除应符合6.9.1的规定外,还应与装饰盖板组装后按7.7k)~l)规定的方法进行试验,装饰盖板应在5min内完全脱落。
  