自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.5 水压密封和耐水压强度性能
	6.5.1 按7.3.1规定的方法进行试验,洒水喷头在整个试验过程中应无渗漏。
	6.5.2 按7.3.2规定的方法进行试验,洒水喷头应无变形或破坏。
  