自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            4 分类
	4.1 根据热敏感元件分类
4.1.1 易熔元件洒水喷头
通过易熔元件合金受热熔化而开启的洒水喷头。
4.1.1 易熔元件洒水喷头
通过易熔元件合金受热熔化而开启的洒水喷头。
	    4.1.2 玻璃球洒水喷头
通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的洒水喷头。
4.2 根据安装位置分类
4.2.1 边墙型洒水喷头
靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的洒水喷头。
通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的洒水喷头。
4.2 根据安装位置分类
4.2.1 边墙型洒水喷头
靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的洒水喷头。
	    4.2.2 下垂型洒水喷头
下垂安装,水流向下冲向溅水盘的洒水喷头。
下垂安装,水流向下冲向溅水盘的洒水喷头。
	    4.2.3 直立型洒水喷头
直立安装,水流向上冲向溅水盘的洒水喷头。
直立安装,水流向上冲向溅水盘的洒水喷头。
	4.3 根据洒水喷头灵敏度分类
4.3.1 快速响应洒水喷头
响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5的洒水喷头。
4.3.1 快速响应洒水喷头
响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5的洒水喷头。
	    4.3.2 特殊响应洒水喷头
平均响应时间系数(RTI)大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5的洒水喷头。
平均响应时间系数(RTI)大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5的洒水喷头。
	    4.3.3 标准响应洒水喷头
响应时间系数(RTI)大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5的洒水喷头。
响应时间系数(RTI)大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5的洒水喷头。
		4.4 根据保护面积分类
4.4.1 标准覆盖面积洒水喷头
单只保护面积不超过20m²的下垂型或直立型洒水喷头及单只保护面积不超过18m²的边墙型洒水喷头。
	4.4.1 标准覆盖面积洒水喷头
单只保护面积不超过20m²的下垂型或直立型洒水喷头及单只保护面积不超过18m²的边墙型洒水喷头。
		    注:如无特指,标准覆盖面积洒水喷头一般简称为喷头。
	
		    4.4.2 扩大覆盖面积洒水喷头
单只保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积且不超过36m²的洒水喷头(简称EC喷头)。
4.5 特殊类型洒水喷头
4.5.1 干式洒水喷头
由专用管段和安装于管段出口的洒水喷头组成的组件。在管段入口设有密封机构,在洒水喷头动作前,此密封机构可阻止水进入管段。
	单只保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积且不超过36m²的洒水喷头(简称EC喷头)。
4.5 特殊类型洒水喷头
4.5.1 干式洒水喷头
由专用管段和安装于管段出口的洒水喷头组成的组件。在管段入口设有密封机构,在洒水喷头动作前,此密封机构可阻止水进入管段。
		    4.5.2 齐平式洒水喷头
部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的洒水喷头。
	部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的洒水喷头。
		    4.5.3 嵌入式洒水喷头
全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。
	全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。
		    4.5.4 隐蔽式洒水喷头
带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。
	带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。
		    4.5.5 带涂层洒水喷头
带有防腐作用或装饰作用的涂层或镀层的洒水喷头。
	带有防腐作用或装饰作用的涂层或镀层的洒水喷头。
		    4.5.6 带防水罩洒水喷头
带有固定于热敏感元件上方的防水罩,防止上方的水喷洒在热敏感元件上的洒水喷头。
带有固定于热敏感元件上方的防水罩,防止上方的水喷洒在热敏感元件上的洒水喷头。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节: 3 术语和定义
 - 下一节:5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
 