外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
C.3.1 外保温系统拉伸粘结强度应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110的规定进行试验,试样尺寸应为100mm×100mm。宜使用采用电动加载方式的数显式粘结强度检测仪,拉伸速度应为(5±1)mm/min。
C.3.2 当测试保温层与基层墙体拉伸粘结强度时,断缝应切割至基层墙体。切割宜选在保温材料与基层墙体之间充满胶粘剂的部位,否则应按实际粘贴面积进行换算。
C.3.3 当测试抹面层与保温层拉伸粘结强度时,断缝应切割至保温层,保温层切割深度不应大于10mm。
C.3.4 当测试胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统拉伸粘结强度时,断缝应从防护层切割至基层墙体。
C.3.5 EPS板现浇混凝土外保温系统中的EPS板与基层墙体拉伸粘结强度检验应在混凝土养护28d后进行,断缝应切割至基层墙体。测点应按一次浇注深度分上、中、下3部分各选取1点。上部测点应距顶边200mm,下部测点应距底边200mm,中部测点应居中。
C.3.6 试验结果的判定应符合下列规定:
1 每组试样粘结强度平均值不应小于本标准规定值。
2 每组可有一个试样的粘结强度小于本标准规定值,但不应小于规定值的75%。
条文说明
C.3.5 关于测点布置的规定是结合现浇混凝土侧压力对粘结性能的影响。按一次浇筑高度为1m,分别测量不同高度处的粘结性能。