外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
A.8 系统热阻试验方法
A.8.1 系统热阻试验方法应符合现行国家标准《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475的规定。制样时EPS板拼缝缝隙宽度、单位面积内辅助固定件的数量应符合受检外保温系统构造的规定。
A.8.2 试样制备应符合下列规定:
1 腹丝穿透型EPS钢丝网架板试样应两面各抹30mm厚水泥砂浆。
2 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统应在粘结浆料和保温浆料表面各抹10mm厚水泥砂浆。