外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
7.2 主控项目
7.2.1 外保温系统主要组成材料应按表7.2.1的规定进行现场见证取样复验,检验方法和检查数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的规定。

7.2.2 外保温系统及主要组成材料性能应符合本标准表4.0.2、表4.0.3、表4.0.10-1和表4.0.10-2的规定,并应对下列内容进行核查:
1 应检查产品合格证;
2 应有型式检验报告;
2 应有型式检验报告;
3 应有出厂检验报告和进场复验报告。
7.2.3 保温层厚度应符合设计要求。保温层厚度检查方法应采用插针法进行检验。
7.2.4 胶粉聚苯颗粒保温浆料干表观密度不应大于250kg/m³,且不应小于180kg/m³。干表观密度检查方法应采用现场制样,并应依据现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486的规定进行检验。
7.2.5 粘贴保温板薄抹灰外保温系统中保温板粘贴面积应符合本标准第6.1.3条的规定。粘贴面积检查方法应采用现场测量方式进行检验。
7.2.6 粘贴保温板薄抹灰外保温系统现场检验保温板与基层墙体拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,且应为保温板破坏。拉伸粘结强度检查方法应符合本标准附录C第C.3节的规定。
7.2.7 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统现场检验系统拉伸粘结强度不应小于0.06MPa,胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统现场检验系统拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,且破坏部位不得位于各层界面。拉伸粘结强度检查方法应符合本标准附录C第C.3节的规定。
7.2.8 EPS板现浇混凝土外保温系统现场检验EPS板与基层墙体的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,且应为EPS板破坏。拉伸粘结强度检查方法应符合本标准附录C第C.3节的规定。
7.2.9 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统现场检验保温层与基层墙体的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.1MPa,且破坏部位不得位于各层界面。拉伸粘结强度检查方法应符合本标准附录C第C.3节的规定。
条文说明
7.2.1 保温材料的导热系数和力学性能与表观密度密切相关。
7.2.4 胶粉聚苯颗粒保温浆料的保温性能和力学性能都与干表观密度密切相关。只要控制了干表观密度和厚度,就可基本上控制住它的保温性能和力学性能。保温层使用保温浆料与使用EPS板的重要区别在于,保温浆料保温层的厚度掌握在施工工人的手中。保温层厚度达不到设计要求的情况并不鲜见,现场检验保温层厚度十分必要。
