外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
6.3.1 EPS板现浇混凝土外保温系统应以现浇混凝土外墙作为基层墙体,EPS板为保温层,EPS板内表面(与现浇混凝土接触的表面)开有凹槽,内外表面均应满涂界面砂浆(图6.3.1)。施工时应将EPS板置于外模板内侧,并安装辅助固定件。EPS板表面应做抹面胶浆抹面层,抹面层中满铺玻纤网;饰面层可为涂料或饰面砂浆。

6.3.2 进场前EPS板内外表面应预喷刷界面砂浆。
6.3.3 EPS板宽度宜为1200mm,高度宜为建筑物层高。
6.3.4 辅助固定件每平方米宜设2个~3个。
6.3.5 水平分隔缝宜按楼层设置。垂直分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30㎡,在塔式建筑中宜留在阴角部位。
6.3.6 宜采用钢制大模板施工。
6.3.7 混凝土墙外侧钢筋保护层厚度应符合设计要求。
6.3.8 混凝土一次浇注高度不宜大于1m。混凝土应振捣密实均匀,墙面及接槎处应光滑、平整。
6.3.9 混凝土结构验收后,保温层中的穿墙螺栓孔洞应使用保温材料填塞,EPS板缺损或表面不平整处宜使用胶粉聚苯颗粒保温浆料修补和找平。
条文说明
6.3.1 对于EPS板现浇混凝土外保温系统而言,浇筑混凝土后,墙体与EPS板以及辅助固定件结合为一体,辅助固定件包括锚栓和塑料卡钉等。
6.3.2 要求EPS板两面必须预涂界面砂浆,是为了确保EPS板与现浇混凝土和面层局部修补、找平材料能够牢固地粘结,以及保护EPS板不受阳光和风化作用破坏。
6.3.4 EPS板和辅助固定件可按以下方法安装:
1 绑扎完墙体钢筋后在外墙钢筋外侧绑扎水泥垫块(不能使用塑料卡)。每块EPS板的水泥垫块不少于6块。
2 安装EPS板时,先安装阴阳角,然后顺两侧进行安装。如施工段较大可在两处或两处以上同时安装。首先在安装上墙的板高低槽口立面及高低槽口平面处均匀涂刷一层胶粘剂,接着将待安装的EPS板在对应部位涂刷胶粘剂,然后进行拼装,使相邻EPS板相互紧密粘结。
3 在拼装好的EPS板表面上按设计尺寸弹线,标出辅助固定件位置。使辅助固定件呈梅花状分布。每块EPS板上辅助固定件数量不少于5个。
4 EPS板拼缝处需布置辅助固定件,门窗洞口过梁上设一个或多个辅助固定件。
5 安装辅助固定件前,在EPS板上预先穿孔,然后用火烧丝将辅助固定件绑扎在墙体钢筋上。
6.3.8 本条是为了使混凝土浇筑后EPS板表面平整和接槎高差等符合规定。
6.3.9 建议使用胶粉聚苯颗粒保温浆料修补和找平带凹槽EPS板表面局部不平整处和破损部位,主要是为了解决防裂和减轻自重,可提高保温效果,这种做法已经在工程中使用。
