外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
6.1.1粘贴保温板薄抹灰外保温系统应由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成(图6.1.1)。粘结层材料应为胶粘剂;保温层材料可为EPS板、XPS板和PUR板或PIR板;抹面层材料应为抹面胶浆,抹面胶浆中满铺玻纤网;饰面层可为涂料或饰面砂浆。

6.1.2当粘贴保温板薄抹灰外保温系统做找平层时,找平层应与基层墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。
6.1.3保温板应采用点框粘法或条粘法固定在基层墙体上,EPS板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的40%,并宜使用锚栓辅助固定。XPS板和PUR板或PIR板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的50%,并应使用锚栓辅助固定。
6.1.4受负风压作用较大的部位宜增加锚栓辅助固定。
6.1.5保温板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。
6.1.6保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。保温板应粘贴牢固,不得有松动。
6.1.7XPS板内外表面应做界面处理。
6.1.8墙角处保温板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接,应采用整块保温板切割成形。
条文说明
6.1.1 本条规定了粘贴保温板薄抹灰系统的构造。本条中规定的保温层为EPS板、XPS板和PUR板或PIR板,固定方式为粘结固定,饰面层为涂料饰面层或轻质饰面砂浆。欧洲使用最久的EPS板薄抹灰外保温系统实际工程已超过40年,并且在试验室试验与试验性建筑对比分析的基础上制定了标准和规定了成套检验方法。工程实践证实,EPS板薄抹灰外保温系统使用年限可超过25年。外保温系统抹面层施工时,玻纤网宜靠外侧,玻纤网之间搭接长度为100mm。
6.1.3 胶粘剂涂抹在保温板表面可使粘结可靠。本条规定涂抹胶粘剂的面积主要结合风荷载、安全系数以及现场施工的不确定性等因素,其中40%和50%的粘贴面积指的是有效粘贴面积。
6.1.4 锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保外保温系统的安全性起一定的辅助作用。因此,胶粘剂应承受外保温系统全部荷载,不能因为使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。
6.1.5 保温板尺寸过大时,可能因基层和板材的不平整而导致虚粘以及表面平整度不易调整等施工问题。
6.1.8 门窗洞口四角是应力集中部位,规定门窗洞口四角处保温板不得拼接,应采用整块保温板切割成形是为了避免因拼接板缝而产生裂缝。
- 上一节:6 外墙外保温系统构造和技术要求
- 下一节:6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
