室外给水设计标准 GB50013-2018
12.2 在线检测
12.2.1 水源在线检测设置应符合下列规定:
1 河流型水源应检测pH值、浊度、水温、溶解氧、电导率等水质参数。水源易遭受污染时应增加氨氮、耗氧量或其他可实现在线检测的特征污染物等项目。
2 湖库型水源应检测pH值、电导率、浑浊度、溶解氧、水温、总磷、总氮等水质参数。水体存在富营养化可能时,应增加叶绿素a等项目;水源易遭受污染时,应增加氨氮、耗氧量或其他可实现在线检测的特征污染物等项目。
3 地下水水源应检测pH值、电导率、浊度等水质参数,当铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐或其他指标存在超标现象时,应增加色度、溶解氧等项目。
4 水源存在咸潮影响风险时,应增加氯化物检测。
5 对规模较大、污染风险较高的水源可增加在线生物毒性检测。
6 水源存在重金属污染的风险时,应对可能出现的重金属进行在线检测。
7 应对水源水位、取水泵站出水流量和压力在线检测。当水泵电动机组功率较大时,应检测轴温、电动机绕组温度、工作电流、电压与功率。
12.2.2 水厂在线检测设置应符合下列规定:
1 应检测进水水压(水位)、流量、浊度、pH值、水温、电导率、耗氧量、氨氮等。
2 每组沉淀池(澄清池)应检测出水浊度,并可根据需要检测池内泥位。
3 每组滤池应检测出水浊度,并应根据滤池型式及冲洗方式检测水位、水头损失、冲洗流量等相关参数。除铁除锰滤池应检测进水溶解氧、pH值。
4 臭氧制备车间应检测氧气压力、氧气质量和臭氧发生器产出的臭氧浓度、压力与流量,臭氧接触池应检测尾气臭氧浓度和处理后的尾气臭氧浓度。
5 药剂投加系统检测项目及检测点位置应根据投加药剂性质和控制方式确定。
6 回用水系统应检测水池液位及进水流量。
7 清水池应检测水位。
8 排泥水处理系统的检测装置应根据系统设计及构筑物布置和操作控制的要求设置。
9 中空纤维微滤、超滤膜过滤的在线检测仪表配置应符合下列规定:
1) 进水总管(渠)应配置浊度仪、水温仪及可能需要的其他水质仪;
2) 出水总管(渠)应配置浊度仪,且宜配置颗粒计数仪;
3) 排水总管宜配置流量仪;
4) 冲洗用气或用水总管应配置流量仪及压力仪;
5) 每个膜组应配置进水流量仪、跨膜压差检测仪、完整性检测压力仪、出水浊度仪、进水压力仪;
6) 每个膜池应配置膜池运行水位液位仪、跨膜压差的液位-压力组合检测仪、完整性检测压力仪、出水浊度仪。
10 出水应检测流量、压力、浊度、pH值、余氯等水质参数。
12.2.3 输水系统在线检测内容应根据输水方式、距离等条件确定,并应符合下列规定:
1 长距离输水时,除应检测输水起端、分流点、末端流量、压力外,尚应增加管线中间段检测点;
2 泵站应检测吸水井水位及水泵进、出水压力和电机工况,并应有检测水泵出水流量的措施;真空启动时应检测真空装置的真空度。
12.2.4 配水管网在线检测的设置应符合下列规定:
1 配水管网在线检测应包括水力和水质状态的检测;
2 水力检测应根据配水管网的运行和管理要求,选择流量、压力和水位的部分或全部进行在线检测;
3 水质检测应满足配水管网在线监测点设置的要求,在线监测点的数量应符合现行行业标准《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271的有关规定;检测项目至少应包括余氯、浊度,并可根据需要检测pH值、电导率等;
4 配水管网检测应纳入城市供水调度与水质监测系统。
12.2.5 机电设备应检测工作与事故状态下的运行参数。
12.2.1 地下水取水构筑物必须设有测量水源井水位的仪表。为考核单井出水量及压力应检测流量及压力。井群一般超过3眼井时,建议采用“三遥”控制系统,为便于管理必须检测控制与管理所需的相关参数。
地表水取水水质一般检测浊度、pH值,根据原水水质可增加一些必要的检测参数。
12.2.2 对水厂进水的检测,可根据原水水质增加一些必要的水质检测参数。
加药系统应根据投加方式及控制方式确定所需要的检测项目。
消毒还应视所采用的消毒方法确定安全生产运行及控制操作所需要的检测项目。
清水池应检测液位,以便于实现高低水位报警、水泵开停控制及水厂运行管理。
水厂出水的检测,可根据处理水质增加一些必要的检测。
12.2.3 输水形式不同,检测内容也不同。应根据工程具体情况和泵站的设置等因素确定检测要求。长距离输水时,特别要考虑到运行安全所必需的检测。
水泵电机应检测相关的电气参数,中压电机应检测绕组温度。为了分析水泵的工作性能,应有检测水泵流量的措施,可以采用每台水泵设置流量仪,也可采用便携式流量仪在需要时检测。
12.2.4 配水管网特征点的水力和水质参数检测是科学调度和水质控制的基本依据。为满足用户对水量、水压和水质的要求,降低配水管网能耗,需要对配水管网的压力分界线变化、管网泵站进出水流量与压力、调蓄池水位等进行在线检测。目前,许多城市为保证供水水质已在配水管网装设余氯、浊度等水质检测仪表。
12.2.5 机电设备的工作状况与工作时间、故障次数与原因对控制及运行管理非常重要,随着给水工程自动化水平的提高,应对机电设备的状态进行检测。
