气体灭火系统及部件 GB25972-2010
S.1 试验程序
试验程序见图S.1。
s1——外观、基本参数、材料检查(参见6.2);
s2——强度试验(参见6.3);
s3——气密性试验(参见6.4.4);
s4——盐雾腐蚀试验(参见6.9);
s5——二氧化硫腐蚀试验(参见6.10);
s6——温度循环泄漏试验(参见6.13);
s7——振动试验(参见6.12.1);
s8——基本性能试验(参见6.32);
s9——报警功能试验(参见6.29.3);
s10——交变负荷试验(参见6.33);
s11——超压试验(参见6.5)。
注:图中试验序号用方框中的数字表示,试验所需的样品数用圆圈中的数字表示。
图S.1 压力显示器试验程序图
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录S(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- 下一节:S.2 样品数量