气体灭火系统及部件 GB25972-2010
R.1 试验程序
试验程序见图R.1。
r1——外观、基本参数、材料检查(参见6.2);
r2——报警功能检查(参见6.29.2);
r3——高低温试验(参见6.30);
r4——称重装置过载试验(参见6.35);
r5——盐雾腐蚀试验(参见6.9);
r6——二氧化硫腐蚀试验(参见6.10)。
注:图中试验序号用方框中的数字表示,试验所需的样品数用圆圈中的数字表示。
r2——报警功能检查(参见6.29.2);
r3——高低温试验(参见6.30);
r4——称重装置过载试验(参见6.35);
r5——盐雾腐蚀试验(参见6.9);
r6——二氧化硫腐蚀试验(参见6.10)。
注:图中试验序号用方框中的数字表示,试验所需的样品数用圆圈中的数字表示。
图R.1 称重装置试验程序图